污水泵站的設計以及污水泵的選擇
一、污水泵站泵房的設計
1、污水泵站的一般規定
a、應根據遠近期污水量,確定污水泵站的規模,泵站設計流量一般與進水管設計流量相同;
b、 應明確污水泵站是一次建成還是分期建設,是永久性還是半永久性,以決定其標準和設施。并根據污水經泵站抽升后,出口入灌渠、河道還是進處理廠處理來選擇合適的泵站位置;
c、污水泵站的集水池與機器間在同一構筑物內時,集水池和機器間須用防水隔墻隔開,不允許滲漏,做法按結構設計規范要求;分建時,集水井和機器間要保持的施工距離,其中集水池多為圓形,機器間多為方型;
d、污水泵站構筑物不允許地下水滲入,應設有高出地下水位0.5米的防水措施。
二、污水泵的選擇
1、選擇污水泵應考慮的因素
a、選擇污水泵機組泵的總抽升能力,應按進水管的大時污水量計算,并應滿足大充滿度時的流量要求;
b、盡量選擇類型相同和相同口徑的污水泵,以便維修,但還須滿足低流量時的需求;
c、由于生活污水,對清水泵有腐蝕作用,故污水泵站盡量采用污水泵,在大的污水泵站中,無大型污水泵時才選用清水泵。
2、選擇污水泵的具體計算
污水泵站選用集水池與機器間合建式的圓形泵站。
a、泵流量的確定Q
泵的設計流量按高日高時流量380.213(l/s)。采用集水池與機器間合建式的圓形泵站,考慮4臺水泵(一臺備用),每臺泵的容積約是127(l/s)。
b、 集水池容積V
集水池容積,采用相當于一臺泵6min的容量
W=127×60×6/1000=45.72m3
有效水深采用H=1.3m,則集水池面積為F=35.17m2。
c、泵揚程的估算H
【例如】設泵站內的總損失為2m,吸壓水管路的總損失為3m,安全水頭為2m。則可初步確定水泵的揚程:
泵站揚程可按下式計算
H=Hss+ Hsd +∑hs+∑hd
=408-393+2+3+2
=22m
式中:Hss——吸水管地形高度(m),為集水池內低水位與水泵軸線之高差;
Hsd——壓水地形高度(m),為泵軸線與輸水高點(即壓水管出口處)之高差;
∑hs和∑hd——污水通過吸水管路和壓水管路中的水頭損失(包括沿程損失和局部損失)。
應該指出,由于污水泵站一般揚程較低,局部損失占總損失比重較大,所以不可忽略不計。
d、選泵
【例如】由Q=457.2m3/h,H=22m,選用200LW600-25立式污水泵,其各項性能見下表
型號 |
流量 (m³/h) |
揚程 r/min) |
轉速 (r/h) |
軸功率 (KW) |
電機 (KW) |
效率 (%) |
汽蝕余量 (m) |
重量 (kg) |
200LW600-25 |
600 |
25 |
980 |
55.1 |
75 |
74 |
4.3 |
1200 |
泵型及運行方式
泵的工作方式 |
平均時流量 |
大時流量 |
泵型 |
200LW-600-25 |
|
泵功率 |
55.1KW |
|
運行方式 |
工頻運轉 |
|
工作臺數 |
3 |
3 |
備用臺數 |
1 |
1 |
污水泵站集水池內設超聲波液位儀表,PLC系統根據水位測量儀測得的水位值自動控制潛污泵的啟停運行。同時系統累計各個泵的運行時間,自動輪換泵,保證各污水泵累計運行時間基本相等,使其保持佳運行狀態。