行業新聞

返回

潛水排污泵起動不了的九大原因及排除方法

時間:2013-11-5 來源:浙江中耐泵業有限公司

潛水排污泵起動不了的九大原因及排除方法:
    1、潛水排污泵電源電壓過低 因電源電壓過低造成潛水排污泵起動不了時,潛水排污泵通常都是要求380V的電源電壓,應將電源電壓調整到342V以上。在抗災排澇的緊急情況下必須使用潛水排污泵,而電源電壓又低于342V時,可采取臨時的應急措施:適當調大潛水排污泵保護開關的整定電流,使?jié)撍盼郾檬褂弥,保護開關不致因過載而頻繁跳閘。但使用時應控制潛水排污泵定子繞組的電流不超過其額定電流的11倍,并控制使用時間,使潛水排污泵不致因使用時間過長、超載過久,造成定子繞組溫升過高而過熱損壞。
    2、潛水排污泵電源斷相或斷電 潛水排污泵使用中,如電纜芯線斷裂、熔斷器熔斷、控制保護開關接觸不良、保護裝置動作等,造成潛水電泵停轉時,應仔細檢查供電線路中的熔斷器、控制保護開關和保護裝置是否存在故障,檢查是否是電源斷相或斷電,或是因熔斷器、控制保護開關和保護裝置動作或接觸不良造成斷相或斷電。修復因熔斷器、控制保護開關和保護裝置造成的斷電或斷相處;如因電源供電中斷造成,應恢復供電。
    3、潛水排污泵葉輪卡住 因排污泵葉輪被水草、雜物等卡住造成潛水電泵停轉時,應拆檢水泵、清除水草、雜物等,使潛水電泵能正砡\行。
    4、潛水排污泵電纜過細,過長、電壓降過大 造成排污泵供電電壓過低,電動機無法起動。處理方法是當潛水排污泵使用地距離電源較遠、電纜較長、電壓降過大時,應適當加粗電纜截面:如果電纜長度增加一倍,電纜截面也應相應增加一倍。
    5、潛水排污泵的插頭、開關等的接插件接觸不良 潛水排污泵的插頭、開關等的接插件接觸不良造成潛水電泵不能起動時,應修理或更
換接觸不良的接插件。
    6、潛水排污泵的熱保護器動作 潛水排污泵使用中因熱保護器動作造成停轉時,應首先檢查熱保護器動作的原因。如潛水排污泵出現故障,應立即查找并排除故障;如是電動機的過載造成,應找出過載的原因并加以消除:如是否是電源電壓過低造成電動機電流過大;或是因葉輪被雜物纏繞,轉動不暢;是否是軸承損壞,造成電動機的定子與轉子相擦以及環境溫度過高等。因熱保護器動作表明潛水電泵溫度已超過額定溫度,應等待定子繞組溫度降低,熱保護器自動復位后,潛水電泵才可重新運行。
    7、潛水排污泵的熱保護器損壞 排除方法是首先檢查熱保護器損壞的原因。如果熱保護器損壞的原因是因潛水排污泵的故障引起,應立即查找并排除潛水排污泵的故障;如果熱保護器損壞的原因是因熱保護器的質量造成或因熱保護器使用時間過長造成,則應更換同樣型號、同樣規格的熱保護器。
    8、潛水排污泵的定子繞組損壞 潛水排污泵的定子繞組損壞,造成停轉時,應首先檢查潛水電動機定子繞組損壞的原因,排除故障,防止再次損壞潛水電動機定子繞組;然后對潛水電動機定子繞組進行拆卸修理、按照要求重新更換損壞的定子繞組。
    9、單相潛水電動機離心開關接觸不良或損壞 排除方法是首先檢查離心開關損壞的原因是否與潛水排污泵的故障有關,如果潛水排污泵存在故障,應立即查找并排除排污泵的故障,然后修理或更換離心開關。